Состав рабочего проекта — Автор: Natali [10.03.2010 11:49]
Входит ли в состав рабочего проекта "Проект огнезащиты строительных конструкций". Какие нормативные документы обязывают проектную организацию выполнять этот раздел. И что должен содержать этот раздел.
Re: Состав рабочего проекта — Автор: Бирюков В.А. [12.03.2010 09:28]
Полагаю, что изложенное ниже будет достаточно полным ответом на Ваш вопрос.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
02.07.2007 N 460

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2007 р.
за N 849/14116


ПРАВИЛА
з вогнезахисту

6. Проектування вогнезахисного обробляння

Вогнезахисне обробляння виконується на підставі проекту проведення робіт з вогнезахисного обробляння (далі - ППР).
ППР може бути виконаний як у складі проектно-кошторисної документації на об'єкт у цілому, так і окремо на виріб, онструкцію, інженерне обладнання тощо, які підлягають
вогнезахисту.
ППР розробляється на підставі архітектурно-планувального рішення з урахуванням напружено-деформованого стану будівельних конструкцій та можливого впливу на них при пожежі, а також на
підставі Регламенту на вогнезахисний засіб, що застосовується.
ППР повинен пройти експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду і може бути застосованим лише після отримання позитивного експертного висновку.
У ППР необхідно передбачати застосовування вогнезахисних засобів, які мають сертифікат відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО, токсиколого-гігієнічний паспорт і
відповідають сфері застосування та умовам експлуатації.
Для вогнезахисту конструкцій, які згідно з проектною документацією закриваються і в процесі експлуатації доступ до них унеможливлено, необхідно передбачати вогнезахисні засоби з
визначеним строком придатності, що забезпечує вогнезахист упродовж усього періоду служби конструкцій або до чергового капітального
ремонту будівлі (споруди).
ППР повинен уключати такі основні розділи:
а) пояснювальна записка, до якої входять:
загальні положення
обґрунтування застосування конкретного вогнезахисного засобу
характеристики запроектованого вогнезахисного засобу та строк його експлуатації
посилання на Регламент у частині технології виконання робіт з вогнезахисного обробляння
розрахункова частина
б) креслення:
об'єктів вогнезахисту
будинків (споруд, приміщень), у яких розташовані об'єкти вогнезахисту (у разі виконання ППР не в складі
проектно-кошторисної документації на об'єкт у цілому)
в) обов'язкові додатки:
копія сертифіката відповідності на запроектований вогнезахисний засіб
копія токсиколого-гігієнічного паспорта на вогнезахисний засіб
копія ліцензії суб'єкта господарювання - розробника проекту
копія регламенту робіт з вогнезахисту.
У кресленнях повинні бути вказані місця, де встановлюються таблички про виконане вогнезахисне обробляння (додаток 2). Як правило, це повинні бути легкодоступні для огляду місця.