Смотрите ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение":
"6.18 Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу внутри помещений, до строительных кон-струкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обес-печения возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры, при этом газо-проводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помеще-ниях допускается пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.
6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
6.20 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производственных агрегатов следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установ-ленной на нем арматуры.
..."